Diskusjon om bruk av brannnødlamper i bygninger

Kilde: China Security World Network

Brannnødbelysning er en viktig del av bygningsbrannsikringskomponenter og tilbehør, inkludert brannnødbelysning og brannnødskiltlys, også kjent som brannnødlys og evakueringsindikasjonsskilt.Hovedfunksjonen er å sikre sikker evakuering av personell, utholdenhet av arbeid ved spesielle stillinger og brannslokkings- og redningsaksjoner når det normale lyssystemet ikke lenger kan gi belysning i tilfelle brann.Grunnkravet er at personer i bygget enkelt kan identifisere plasseringen av nødutgangen og angitt evakueringsvei ved hjelp av en viss belysningsstyrke uavhengig av eventuell offentlig del.

Et stort antall branntilfeller viser at på grunn av urimelig innstilling av sikkerhetsevakueringsfasiliteter eller dårlig evakuering i offentlige bygninger, kan ikke personell korrekt finne eller identifisere plasseringen av nødutgangen i brannen, som er en av hovedårsakene til massen. brannulykker med dødsfall og skader.Derfor bør vi legge stor vekt på om brannnødlampene kan spille sin rolle i brann.Kombinert med utøvelse av mange års arbeid og i henhold til de relevante bestemmelsene i koden for brannverndesign av bygninger (GB50016-2006) (heretter referert til som byggeloven), snakker forfatteren om sine egne synspunkter på anvendelsen av brann nødlamper i bygninger.

1、 Innstillingsområde for brannnødlamper.

Artikkel 11.3.1 i byggeforskriften fastsetter at følgende deler av sivile bygninger, fabrikker og varehus i klasse C unntatt boligbygg skal være utstyrt med brannnødbelysningslamper:

1. Lukket trapp, røyktett trapp og dets forrom, frontrom til brannheisrom eller delt frontrom;
2. Brannkontrollrom, brannpumperom, selvforsynt generatorrom, strømfordelingsrom, røykkontroll- og røykavsugsrom og andre rom som fortsatt må fungere normalt i tilfelle brann;
3. Auditorium, utstillingshall, forretningshall, multifunksjonshall og restaurant med et byggeareal på mer enn 400m2, og studio med et byggeareal på mer enn 200m2;
4. Underjordiske og semi underjordiske bygninger eller offentlige aktivitetsrom i kjellere og halvkjellere med et byggeareal på mer enn 300m2;
5. Evakueringsganger i offentlige bygg.

Byggeforskriftens artikkel 11.3.4 fastsetter at offentlige bygg, høyhus (lager) og klasse A, B og C anlegg skal utstyres med lys evakueringsindikasjonsskilt langs evakueringsganger og nødutganger og rett over evakueringsdørene i tett befolkede steder.

Byggeforskriftens artikkel 11.3.5 fastsetter at følgende bygninger eller steder skal forsynes med lysevakueringsindikasjonsskilt eller lyslager evakueringsindikasjonsskilt som kan opprettholde visuell kontinuitet på bakken av evakueringsganger og hovedevakueringsveier:

1. Utstillingsbygg med et samlet byggeareal på mer enn 8000m2;
2. Overjordiske butikker med et samlet byggeareal på mer enn 5000m2;
3. Underjordiske og semi-underjordiske butikker med et samlet byggeareal på mer enn 500m2;
4. Sang- og danseunderholdning, visnings- og underholdningssteder;
5. Kino og teatre med mer enn 1500 sitteplasser og gymsaler, auditorier eller auditorier med mer enn 3000 seter.

Byggeforskriften lister innstilling av brannnødlamper som et eget kapittel for utfyllende spesifikasjon.Sammenlignet med den opprinnelige koden for brannverndesign av bygninger (gbj16-87), utvider den innstillingsomfanget for brannnødlamper betydelig og fremhever den obligatoriske innstillingen av brannnødmarkeringslamper.For eksempel er det fastsatt at brannnødlamper skal settes opp i de angitte deler av vanlige sivile bygg (unntatt boligbygg) og anlegg (lager), offentlige bygg, høyhus (lager) Med unntak av klasse D og E, evakueringsganger, nødutganger, evakueringsdører og andre deler av anlegget skal settes med lette evakueringsindikasjonsskilt, og bygningene med en viss skala som offentlige bygninger, underjordiske (semi underjordiske) butikker og sang- og danseunderholdnings- og underholdningsfremvisningssteder skal legges med marklys eller lys evakueringsskilt.

Men for tiden forstår mange designenheter ikke spesifikasjonen nok, implementerer standarden lemfeldig og reduserer standarddesignet uten autorisasjon.De tar ofte kun hensyn til utformingen av brannnødlamper på tettbygde steder og store offentlige bygninger.For fleretasjes industrianlegg (lager) og vanlige offentlige bygninger er brannnødlampene ikke designet, spesielt for tillegg av bakkelys eller evakueringsskilt for lyslagring, som ikke kan implementeres strengt.De tror det ikke spiller noen rolle om de er satt eller ikke.Ved gjennomgang av brannverndesignet klarte ikke konstruksjons- og revisjonspersonellet til noen brannverntilsynsinstitusjoner å kontrollere strengt på grunn av misforståelsen i forståelsen og forskjellen i forståelsen av spesifikasjonen, noe som resulterte i feil eller utilstrekkelig innstilling av brannnødlamper i mange prosjekter, noe som resulterer i den "medfødte" brannfaren ved prosjektet.

Derfor bør designenheten og branntilsynsorganisasjonen legge stor vekt på utformingen av brannnødlamper, organisere personell for å styrke studiet og forståelsen av spesifikasjonene, styrke publisiteten og implementeringen av spesifikasjonene og forbedre det teoretiske nivået.Først når designet er på plass og tilsynet er strengt kontrollert kan vi sikre at brannnødlampene spiller sin rolle i brannen.

2、 Strømforsyningsmodus for brannnødlamper.
Artikkel 11.1.4 i byggeforskriften fastsetter at * * strømforsyningskrets skal vedtas for elektrisk brannslokkingsutstyr.Ved avbrudd i produksjon og husholdningsstrøm skal det fortsatt være garantert brannstrøm.

For tiden bruker brannnødlamper generelt to strømforsyningsmoduser: den ene er den uavhengige kontrolltypen med egen strømforsyning.Det vil si at den vanlige strømforsyningen kobles fra den ordinære 220V lysstrømforsyningskretsen, og nødlampebatteriet lades til ordinære tider.

Når den vanlige strømforsyningen er slått av, vil standby-strømforsyningen (batteri) levere strøm automatisk.Denne typen lampe har fordelene med liten investering og praktisk installasjon;Den andre er sentralisert strømforsyning og sentralisert kontrolltype.Det vil si at det ikke er noen uavhengig strømforsyning i nødlampene.Når den vanlige lysstrømforsyningen er slått av, vil den bli drevet av det sentraliserte strømforsyningssystemet.Denne typen lampe er praktisk for sentralisert styring og har god systempålitelighet.Når du velger strømforsyningsmodus for nødlyslamper, skal den velges rimelig i henhold til den spesifikke situasjonen.

Generelt sett, for små steder og sekundære dekorasjonsprosjekter, kan den uavhengige kontrolltypen med egen strømforsyning velges.For nye prosjekter eller prosjekter med brannkontrollrom skal sentralisert kraftforsyning og sentralisert kontrolltype velges så langt det er mulig.

I det daglige tilsyn og inspeksjon er det funnet at det ofte brukes i selvstendige kraftuavhengige kontrollbrannnødlamper.Hver lampe i denne formen har et stort antall elektroniske komponenter som spenningstransformasjon, spenningsstabilisering, lading, inverter og batteri.Batteriet må lades og utlades når nødlampen er i bruk, vedlikehold og feil.For eksempel bruker de vanlige belysnings- og brannnødlampene den samme kretsen, slik at brannnødlampene ofte er i lade- og utladingstilstand. Det forårsaker stort tap for batteriet, akselererer utrangeringen av nødlampebatteriet og seriøst påvirker levetiden til lampen.Under inspeksjonen av enkelte steder fant branntilsyn ofte "vanlige" brannslokkingsbrudd som nødlyssystemet ikke kan fungere normalt, hvorav de fleste er forårsaket av svikt i strømforsyningskretsen for brannnødlamper.

Derfor, ved gjennomgang av det elektriske diagrammet, bør branntilsynsorganisasjonen være stor oppmerksom på om strømforsyningskretsen er vedtatt for brannnødlampene.

3、 Linjelegging og wirevalg av brannnødlamper.

Artikkel 11.1.6 i byggeforskriften fastsetter at distribusjonslinjen til elektrisk brannslokkingsutstyr skal dekke behovene til kontinuerlig strømforsyning i tilfelle brann, og leggingen skal være i samsvar med følgende bestemmelser:

1. Ved skjult legging skal den legges gjennom røret og i den ikke brennbare strukturen, og tykkelsen på beskyttelseslaget skal ikke være mindre enn 3 cm.Ved åpen legging (inkludert legging i taket) skal den passere gjennom metallrør eller lukket metallkanal, og brannbeskyttelsestiltak skal iverksettes;
2. Ved bruk av flammehemmende eller brannsikre kabler, kan det ikke treffes brannverntiltak for utlegging i kabelbrønner og kabelgrøfter;
3. Ved bruk av mineralisolerte ubrennbare kabler kan de legges direkte i det fri;
4. Det bør legges separat fra andre distribusjonslinjer;Når den legges i samme brønngrøft, bør den anordnes på begge sider av brønngrøften.

Brannnødlamper er mye brukt i bygningsplanlegging, som i utgangspunktet involverer alle offentlige deler av bygningen.Hvis rørledningen ikke legges på plass, er det veldig lett å forårsake åpen krets, kortslutning og lekkasje av elektriske ledninger i brann, noe som ikke bare vil få nødlampene til å spille sin rolle, men også føre til andre katastrofer og ulykker.Nødlampene med sentralisert strømforsyning har høyere krav på linjen, fordi strømforsyningen til slike nødlamper kobles fra hovedledningen til fordelingstavlen.Så lenge en del av hovedledningen er skadet eller lampene er kortsluttet, vil alle nødlampene på hele ledningen bli skadet.

Ved branninspeksjon og aksept av noen prosjekter, er det ofte funnet at når linjene med brannnødlamper er skjult, kan ikke tykkelsen på beskyttelseslaget oppfylle kravene, ingen brannforebyggende tiltak blir tatt når de er utsatt, ledningene bruk vanlige manteltråder eller aluminiumkjernetråder, og det er ingen rørgjenger eller lukket metallkanal for beskyttelse.Selv om de spesifiserte brannbeskyttelsestiltakene iverksettes, kan ikke slangene, koblingsboksene og koblingene som er introdusert i lampene beskyttes effektivt, eller til og med utsettes for utsiden.Noen brannnødlamper er direkte koblet til stikkontakten og den ordinære lyslampeledningen bak bryteren.Disse ikke-standardiserte linjeleggings- og lampeinstallasjonsmetodene er vanlige i dekorasjons- og gjenoppbyggingsprosjekter på noen små offentlige steder, og skaden forårsaket av dem er også ekstremt ille.

Derfor bør vi strengt overholde de relevante nasjonale spesifikasjonene og forskriftene, styrke beskyttelsen og ledningsvalget til distribusjonslinjen for brannnødlamper, strengt kjøpe og bruke produkter, ledninger og kabler som oppfyller nasjonale standarder, og gjøre en god jobb i brannvernet til fordelingsledningen.

4、 Effektivitet og utforming av brannnødlamper.

Artikkel 11.3.2 i byggeforskriften fastsetter at belysningsstyrken til brannnødbelysningslamper i bygninger skal oppfylle følgende krav:
1. Bakkebelysningen på evakueringsgangen skal ikke være mindre enn 0,5 lx;
2. Bakkebelysningen på lavt nivå på tettbygde steder skal ikke være mindre enn 1LX;
3. Bakkebelysningen på trappen skal ikke være mindre enn 5 lx;
4. Nødbelysningen av brannkontrollrom, brannpumperom, selvforsynt generatorrom, strømfordelingsrom, røykkontroll- og røykavsugsrom og andre rom som fortsatt må fungere normalt ved brann skal fortsatt sikre belysning av alm. belysning.

Artikkel 11.3.3 i byggeforskriften fastsetter at brannnødlampene skal settes på den øvre delen av veggen, i taket eller på toppen av utgangen.

Byggeforskriftens artikkel 11.3.4 fastsetter at oppsetting av lysevakueringsskilt skal være i samsvar med følgende bestemmelser:
1. «Nødutgang» skal brukes som indikasjonsskilt rett over nødutgang og evakueringsdør;

2. Lysevakueringsindikasjonsskiltene som settes langs evakueringsgangen skal settes på veggen under 1m fra bakken ved evakueringsgangen og dens hjørne, og avstanden mellom lysevakueringsindikasjonsskiltene skal ikke være større enn 20m.For sekkegang skal den ikke være større enn 10m, og i hjørneområdet til gangvei skal den ikke være større enn 1m.Nødskiltlysene satt på bakken skal sikre kontinuerlig synsvinkel og avstanden skal ikke være større enn 5m.

I dag, følgende fem problemer ofte vises i effektiviteten og utformingen av brann nødlys: først, brann nødlys skal settes i relevante deler er ikke satt;For det andre er posisjonen til brannnødbelysningslamper for lav, antallet er utilstrekkelig, og belysningen kan ikke oppfylle spesifikasjonskravene;For det tredje er brannberedskapsskiltene satt ved evakueringsgangen ikke installert på veggen under 1 m, installasjonsposisjonen er for høy og avstanden er for stor, noe som overstiger 20 m avstanden som kreves av spesifikasjonen, spesielt i sekkens gangvei og gangveiens hjørneområde, antall lamper er utilstrekkelig og avstanden er for stor;For det fjerde indikerer brannberedskapsskiltet feil retning og kan ikke peke riktig mot evakueringsretningen;For det femte bør skiltene for evakuering av bakken eller lyslagring ikke settes, eller selv om de er satt, kan de ikke sikre den visuelle kontinuiteten.

For å unngå at de ovennevnte problemene eksisterer, må branntilsynsorganisasjonen styrke tilsynet og tilsynet med byggeplassen, finne problemer i tide og stoppe ulovlig bygging.Samtidig er det nødvendig å kontrollere aksepten strengt for å sikre at effektiviteten til brannnødlamper oppfyller standarden og er ordnet på plass.

5、 Produktkvalitet på brannnødlamper.
I 2007 gjennomførte provinsen tilsyn og tilfeldig inspeksjon av brannslokkingsprodukter.Totalt ble det valgt ut 19 partier av brannslokkende nødlysprodukter, og kun 4 partier med produkter ble kvalifisert, og prøvetakingskvalifiserte rate var bare 21%.Stikkprøveresultatene viser at brannnødbelysningsproduktene i hovedsak har følgende problemer: For det første oppfyller ikke bruken av batterier standardkravene.For eksempel: bly-syre batteri, tre ingen batterier eller inkonsistent med sertifisering inspeksjon batteri;For det andre er batterikapasiteten lav og nødtiden er ikke opp til standarden;For det tredje spiller overutladnings- og overladingsbeskyttelseskretsene ikke sin rolle.Dette er hovedsakelig fordi noen produsenter endrer kretsene til ferdige produkter uten tillatelse for å redusere kostnadene, og forenkler eller ikke setter overutladnings- og overladingsbeskyttelseskretser;For det fjerde kan overflatelysstyrken i nødtilstand ikke oppfylle standardkravene, lysstyrken er ujevn og gapet er for stort.

De nasjonale standardene brannsikkerhetsskilt gb13495 og brannnødlamper GB17945 har gitt klare bestemmelser om tekniske parametere, komponentytelse, spesifikasjoner og modeller for brannnødlamper.For tiden oppfyller noen av brannnødlampene som produseres og selges på markedet ikke markedsadgangskravene og har ikke fått den tilsvarende nasjonale typekontrollrapporten.Noen produkter oppfyller ikke standardene når det gjelder produktkonsistens, og noen produkter klarer ikke ytelsestesten.Noen ulovlige produsenter, selgere og til og med falske inspeksjonsrapporter produserer og selger falske og lurvete produkter eller skumle produkter, noe som alvorlig forstyrrer brannproduktmarkedet.

Derfor skal branntilsynsorganisasjonen, i samsvar med relevante bestemmelser i brannvernloven og produktkvalitetsloven, styrke tilsynet og stikkprøvekontrollen av produktkvaliteten til brannnødlamper, seriøst undersøke og håndtere ulovlig produksjons- og salgsatferd. gjennom markedstilfeldig inspeksjon og inspeksjon på stedet, for å rense brannproduktmarkedet.


Innleggstid: 19. mars 2022